標題:
新裝 TCL 分體冷氣機沒有冷風出,壓縮器只會約每分鐘啟動 2 秒便停,救命呀!
[打印本頁]
作者:
itscoolbaby
時間:
2008-5-23 17:13
標題:
新裝 TCL 分體冷氣機沒有冷風出,壓縮器只會約每分鐘啟動 2 秒便停,救命呀!
有無網友用緊 TCL 冷氣機,係唔係好易死同埋年年漏晒雪種謘H
新裝 TCL 分體冷氣機沒有冷風出,壓縮器只會約每分鐘啟動 2 秒便停,救命呀! 香港維修部又唔覆 call !
Set 23C 但熱醒 開窗外面 25-26C 但 空內 29C !救命呀!
有無人知乜事呢!
作者:
fighterplane
時間:
2008-5-24 15:15
漏晒雪種................
作者:
itscoolbaby
時間:
2008-5-27 22:24
原來新壓縮機未用就壞了!要換新的! 信心盡失,又要我等,舊機又取走了,換架新的都沒有信心耐用啦! 只怪自己貪平又易信 sales 講!
作者:
QAZQQQ0627
時間:
2008-6-9 03:24
散熱器壞掉了吧!!
冷煤從壓縮機出來後是高溫.
作者:
KidHung
時間:
2008-6-12 07:44
放心啦,換過部新機,應該唔會有事架啦!
作者:
fighterplane
時間:
2008-6-12 14:21
裝分體機d友仔好求其,
唔抽好真空便入雪種,
有些少水份殘留在喉管內, 便會整死部 compressor.