Board logo

標題: 燒fuse? [打印本頁]

作者: stanwong    時間: 2006-8-20 06:31     標題: 燒fuse?

有一晚係屋企書房做做下野,房部電腦、檯燈、打印機、電話全部突然啪一聲熄晒,廳的電視、錄映機、DVD機亦都熄埋,我去看電箱,發覺跳左掣,係咪即係燒fuse呢?我將個掣拍番落黎就正常返,但部打印機就冇晒反應,點解會咁呢?我書房好多電器都用同一個拖蘇的,會唔會負荷唔到而出現問題呢?
作者: ※京子※    時間: 2006-8-20 12:24

引用:
原帖由 stanwong 於 2006-8-20 06:31 發表
有一晚係屋企書房做做下野,房部電腦、檯燈、打印機、電話全部突然啪一聲熄晒,廳的電視、錄映機、DVD機亦都熄埋,我去看電箱,發覺跳左掣,係咪即係燒fuse呢?我將個掣拍番落黎就正常返,但部打印機就冇晒反應, ...

有時某一件電器漏電..都會跳線..
我就試過電櫃..洗衣機..漏電..
引起跳線..要搵師傅慢慢check下先知

作者: ht29b    時間: 2006-8-20 17:45

引用:
原帖由 stanwong 於 2006-8-19 10:31 PM 發表
有一晚係屋企書房做做下野,房部電腦、檯燈、打印機、電話全部突然啪一聲熄晒,廳的電視、錄映機、DVD機亦都熄埋,我去看電箱,發覺跳左掣,係咪即係燒fuse呢?我將個掣拍番落黎就正常返,但部打印機就冇晒反應, ...
唔知你係跳邊個掣,
如果漏電係跳水氣掣,
負荷過重或電器短路係跳MCB.
作者: stanwong    時間: 2006-8-20 22:44     標題: 回復 #3 ht29b 的帖子

跳果個不是水電掣,是廳房蘇,咁係咪負苛過重或短路?MCB是什麼?
作者: johncage    時間: 2006-8-24 22:54

依家個制叫"漏電斷路制"!
其實呢個制幾敏感下,
如果d電制,燈較得唔好都會跳!
可能原因,1.依家開冷氣用電高左好多,扯電得濟!
2.正如京子所講,
其中一樣電器有事都會引起,呢個情況最麻煩,
要每一樣先知邊樣野有問題。
作者: anakin    時間: 2006-9-8 00:38

引用:
跳果個不是水電掣,是廳房蘇,咁係咪負苛過重或短路?MCB是什麼?
閣下所用既插座應該係13A、扁腳既三綫插座吧?

既然肯定係MCB既話,原因可能係:
1.個別MCB既老化:MCB既負載越大,損耗亦大,長時間有比較大既電流通過MCB內既綫圈,是有機會影响其機械動作,從而加速其老化。
(解决方法:揾個電器師傳換左條MCB就可以)
2.接觸不良:需知道一個最終電路(插座),無論係輻射式定環形,都係由唔同形式既金屬接觸去傳送電力,而每當有電流流過呢D唔同形式既金屬接觸,都會產生輕微震勳,日子有功,依D震動就會影响導電金屬既接觸,從而造成接觸不良,當電流流過依D接觸不良既導電金屬,就會產生熱量,令到耗電量增加,變成過載,所以會跳MCB。
(解决方法:揾個電器師傳檢查整個電路。)
3.插座附近既牆身潮濕、滲水;但應該跳水氣制機會大D!

建議:
1.其實家居所有既固定電力裝置應該每8-10年就要維修一次。
2.如果遇上跳MCB既情況,應該先將所有受影响既電器用品關上電源,再去開己經跳左既MCB,然後再去逐件電器用品開番,而唔係既刻走去開番個MCB,因為當時你跟本唔知道發生乜野事而跳制!


至於你個printer無反應,可能係:
1.佢係今次跳MCB事件既兇手。
2.係printer本身既保護綫路發生作用。

[ 本帖最後由 anakin 於 2006-9-8 12:43 AM 編輯 ]